脉冲控制仪的接线方法是怎样的



 
        脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置。它的输出信号控制电磁脉冲阀对滤袋进行循环清灰,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。下面我们来介绍一下脉冲控制仪的接线方法,不太明白接线的客户,快来学习一下吧。
脉冲控制仪采用工业级芯片作为控制核心;在印刷线路板上有明显的设置标志,可方便的进行控制仪的设置;控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示,可快速判断输出点的状态;控制仪设有手动操作按钮,可方便的进行设备的调试、运行操作;该脉冲控制仪采用防水外壳结构,配合防水接头,可在室外、粉尘环境中使用;且脉冲控制仪配备可插拔的印刷线路板专用端子,可方便的进行接线。   
各输出端输出控制电磁脉冲阀的开启,喷吹压缩空气清灰,同时有发光二极管显示喷吹顺序。除尘器清灰时,一边过滤一边喷吹清灰,脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出电信号控制脉冲阀逐个喷吹清灰。
脉冲控制仪接线方式
20路接线方式
L       N      共     1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     …     20
‘电源’端子为220v输入,‘公共端’端子为脉冲阀输出接线公共线,‘1-12’依次按顺序接脉冲阀,‘运行信号’和‘AB’不用接。L端接电源火线,N端接电源零线,公共端就相当于各门电磁脉冲阀的回路。
使用方法:
1、输出路数设置:按功能键,使输出路数指示灯亮,旋转设置键直接调节到所需数字即可。
2、脉冲周期设置:(单位:0分钟;最大值为99分钟)按功能键,使周期指示灯亮,旋转设置键直接调节到所需时间即可。
3、脉冲间隔设置:(单位:1秒;最大值为99秒)按功能键,使间隔指示灯亮,旋转设置键直接调节到所需时间即可。
4、脉冲宽度设置:(单位:0.01秒;最大值为0.99秒)按红色功能键,使脉宽指示灯亮,旋转黑色设置键直接调节到所需时间即可。
按功能键,指示灯最前面的数字1、2、3、4分别代表相应的项目设置,后面的数字表示相应项目下设置的值。一般情况下输出路数是几路就设置成几路,脉冲周期设置为5分钟,脉冲间隔设置30秒,脉冲宽度设置为0.1秒。
亲爱的朋友们,你们学会了吗?如有除尘器方面不明白的可以打电话联系我们,泊头诺和会竭诚为您服务。