欢迎光临诺和环保设备有限公司 行业应用| 收藏本站| 诺和简介| 联系我们
全国热线
18703371550

热点资讯

咨询热线:

18703371550

邮件: 3367196380@qq.com

电话:18703371550

地址: 河北省沧州市泊头市四营镇灌河村

LCM-D/G系列低压长袋脉冲除尘器



LCM-D/G系列低压长袋脉冲除尘器
过滤工况:
  含尘气体由中间进风道经分配进入各过滤单元的灰斗,粗尘粒在惯性和重力的作用下直接落入灰斗,细尘粒随气流转折向上进入过滤室,在滤袋表面尘饼的过滤作用下,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体由滤袋内侧进入上箱体,并汇聚到净气集合管排风道,经系统风机排放到大气。
清灰工况:
  随着滤袋表面粉尘的不断积聚,过滤阻力会不断增加,这时需要启动清灰过程。LCM除尘器采用分室停风的离线清灰机制。清灰过程开始时,先关闭其中一过滤单元的净气出口风道,使该单元的滤袋处于无气流通过的状态。然后开启脉冲阀,使高速压缩空气流喷入滤袋、并使净气室的净空气形成二次风吸入滤袋内部,滤袋急剧变形振动,抖落粉尘。经一段时间的沉降后,打开该单元净气出口,恢复过滤状态,而下一个过滤单元进入清灰状态,直至所有单元都实施一次脉冲清灰,完成除尘器的一个清灰周期。
清灰控制:
除尘器采用PLC控制系统,根据处理工艺的不同,可以选择压差控制和定时控制反吹清灰。压差控制机制,是按照除尘器的阻力值启闭反吹过程。当除尘器阻力达到清灰启动的预设值(一般为1200~1500Pa,)时,发出启动反吹周期的控制信号,除尘器周而复始地逐个单元执行“清灰沉降过滤”的循环,直至除尘器阻力降低到设定的阻力下限(一般为1000Pa)。压差控制机制可以使除尘器阻力始终控制在一*定的范围内,除尘器保持最*佳的除尘效率和最*低的运行能耗。
定时控制是指根据经验数值,安排定时实施反吹,一般用于处理工况比较稳定的系统。
粉尘处理:
除尘器收集的粉尘落入灰斗,经链运机、提升机等设备输送至储灰仓,定期运出。



相关产品 推荐阅读

滤袋座
滤袋座

诺和环保有限公司是生产滤袋座专业性企业之一,公司拥有先进的设备、雄厚的技术力量,稳定的产品质量、周到的服务,为用户提供高品质的产品。