介绍布袋收尘器的电控装置
今天我们来介绍一下,布袋收尘器的电控装置的主要内容:
从外部引入仪表盘、柜、箱的电缆电线应在其导通检查及绝缘电阻检查合格后再进行配线。仪表盘、柜、箱内的线路宜敷设在汇线槽内,在小型接线箱内也可明线敷设。当明线敷设时,电缆电线的线束应采用塑料扎带扎牢固,扎带间距为100-200mm。仪表的接线应符合下列要求:应将电缆固定牢固,不使端子板受力。接线前应校线,线端应有标号。布袋收尘器
剥绝缘层时不应损伤线芯。电缆与端子的连接应均匀牢固,导电良好。多股线芯端头宜采用接线片,电线与接线片的连接应压接。仪表盘、柜、箱内的线路不应有接头,其绝缘保护层不应有损伤。仪表盘、柜、箱内接线端子两端的线路,均应按设计图样标号,线号应正确,字迹清晰且不易褪色。除尘布袋
接线端子板应安装牢固,当端子板在仪表盘、柜、箱的底部时,距离基础面的高度不宜小于250mm。当端子板在顶部或侧面时,与盘、柜、箱边缘的距离不宜小于100mm。多组接线端子板并排安装时,其间隔距离不宜小于200mm。剥去外部护套的橡皮绝缘芯线及屏蔽线,应加设绝缘护套。导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有裕度。备用芯线应接在备用端子上,或按可能使用的最大长度预留,并应按设计文件要求标注备用线号。
- 上一篇:诺和介绍布袋收尘器在水泥厂的特点
- 下一篇:布袋收尘器燃烧与爆炸我们应怎么样预防?
相关产品 推荐阅读
-
等离子废气处理光氧一体机设备
工业废气利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分 解氧化反应,使工业废气物质其降解转化成低分子的化合物、水和二氧化碳,
- FMQD-LL(PPC/PPW)系列气箱分室脉冲布袋除尘器24-07-13
- XMC系列分室脉冲布袋除尘器21-06-23
- 泊头诺和大倾角皮带输送机17-04-19
- voc废气催化燃烧设备18-04-20